АВР на логическом реле
Есть один объект, заказчик серьезный и требует все "по высшему уровню". Ну в общем нужен ему АВР. Но не простой на ИЭК, а золотой на Schneider Electric

Вот думаю ему сваять его на программируемом логическом реле.
На программируемое логическое реле завести дополнительный контакт пускателя, дополнительный контакт контактора и т.п. Вот сижу и чешу голову, как это реле запитать от двух разных вводов без использования реле времени с задержкой? Понимаю, что идея там простейшая, но что-тов голову ничего не лезет.
Басалаев В.
22.10.2010, 12:59
Шнайдер в принципе предлагает решения на Zelio Logic, кто то прямо так берет схемы, кто то адаптирует под себя.
Сергей Валерьевич
22.10.2010, 13:22
Давно искал такое решение, все, забросил свой велосипед недоизобретенный...
Цитата(Сергей Валерьевич @ 22.10.2010, 21:22)

Давно искал такое решение, все, забросил свой велосипед недоизобретенный...
Всё потому, что SE так умудряется выкладывать свои решения, что хрен их найдёшь на сайте (или вообще где-нибудь)
Andrew48
22.10.2010, 17:16
Гм... Наберите ради интереса в гугле "АВР на зелио"
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У ШЭ выпущен целый диск с АВР там схемы в акаде и перечни элнментов. Надо связаться с представителем и взять. Но некоторые схемные моменты спорны.
Цитата
Вот сижу и чешу голову, как это реле запитать от двух разных вводов без использования реле времени с задержкой?
Если АВР без всякой "всячины", то очень нормально подходит обычное реле на 220 или 380, включенное на 1 ВВОД, контакты которого заведены на DI Зелио (NC или NO) и перекидной, питающий всю схему в зависимости от состояния первого ввода. Переключение реле (даже ИЭК) в исходное положение при пропадании питания ввода происходит достаточно быстро, что Зелио не успевает перезагрузиться , т.о. имеем наличие сигнала на любом DI Зелио
ScrewDriver
26.10.2010, 11:43
Abysmo, у шнайдера есть девайс - параллелит 24 В. Ищите в каталоге блоков питания ABL-RED24400.
Берете 2 БП, запитываете их от разных вводов, ставите этот девайс. Он безударно переключает 24В, к тому же мониторит их наличие сухими контактами.
Сергей Валерьевич
26.10.2010, 17:15
Цитата(ScrewDriver @ 26.10.2010, 11:43)

Ищите в каталоге блоков питания ABL-RED24400.
Ни в каталоге, ни на сайте не нашел..
http://www.schneider-electric.ruнабирал ABLRED24400 ....
http://www.schneider-electric.ru/sites/rus..._function_id=17 и тут не наблюдается
poludenny
26.10.2010, 17:29
)) Надо искать ABL8RED24400, называется модуль резервирования.
ScrewDriver
27.10.2010, 8:21
Очепятался

Да простят меня зря ищущие по каталогам

Действительно, называется эта штука ABL8RED24400
Модуль резервирования делает не только Schneider, но и другие производители. Traco Power например. Или еще дешевле - MeanWell
ScrewDriver
27.10.2010, 11:27
Ну вам же надо круто и брэндово

Да и буковки SE должны присутствовать

)
Какие хотелки, такие и денюжки

))
Ну это верное
реле контроля фаз и два контактора, если нужно проще
poludenny
28.10.2010, 9:03
whilephoenix
20.11.2014, 11:35
Добрый день.
в прикрепленном файле, на странице 77 есть программа стандартного решения АВР. Может ли кто подсказать, где взять эту программу для проекта zelio logics. Не охота разбираться в новой среде, если есть возможность залить готовое.
manjey73
20.11.2014, 16:44
whilephoenix Программы есть в документации на АВР, в приложениях. Просто необходимо их ввести руками.
Единственное, они на LAD написаны.
При чем в выложенном вами же pdf. смотрите внимательнее "Схемы программы № "
не пользую LAD, а так, там ниче сложного при вводе.
whilephoenix
21.11.2014, 10:24
Цитата(manjey73 @ 20.11.2014, 15:44)

whilephoenix Программы есть в документации на АВР, в приложениях. Просто необходимо их ввести руками.
Единственное, они на LAD написаны.
При чем в выложенном вами же pdf. смотрите внимательнее "Схемы программы № "
не пользую LAD, а так, там ниче сложного при вводе.
Я ее видел, нужна уже готовая программа, т.к. в pdf ошибки, и просто набрать не получится.
Проект готовый нашелся
тута
manjey73
23.11.2014, 22:06
с чего вы взяли, что там есть ошибки ? вроде как официальный документ от Schneider.
Вводить то, что написано на LAD легко с листа, просто не пробовали.
whilephoenix
24.11.2014, 8:14
Цитата(manjey73 @ 23.11.2014, 21:06)

с чего вы взяли, что там есть ошибки ? вроде как официальный документ от Schneider.
Вводить то, что написано на LAD легко с листа, просто не пробовали.
Пробовал, по этому и обнаружил ошибку. стр. 75, нужная мне схема программы. Строка 20: KV1 SDE1 OF2 и какой-то необозначенный контакт. Тут уже нужно гадать, что за контакт имелся ввиду. Тоже самое на строке 15, но там сумели догадаться, что напутано.
manjey73
24.11.2014, 10:34
Да, вижу. Скорее всего SDE2 а на следующей странице SDE1, надо проверять.
Expert HVAC
6.5.2015, 17:38
Цитата(whilephoenix @ 24.11.2014, 8:14)

Пробовал, по этому и обнаружил ошибку. стр. 75, нужная мне схема программы. Строка 20: KV1 SDE1 OF2 и какой-то необозначенный контакт. Тут уже нужно гадать, что за контакт имелся ввиду. Тоже самое на строке 15, но там сумели догадаться, что напутано.
Обратитесь в тех поддержку и вам любезно подскажут по данному вопросу: ru.ccc@schneider-electric.com
У меня есть готовые программы для SE из примеров Шнайдера
Проверьте какая чему соответствует.